Настраивал по этому мануалу
Настройка ИБП на примере Ippon Back Power Pro 800 (
http://kubuntu.ru/node/10011)
Вроде все работает, показывает параметры, сервисы
nut,
ups-monitor запущены.
При отключении питания UPS держит комп и монитор, во все терминальные сессии отправляется сообщение, что комп питается от батареи, а при подключении питания появляется сообщение что комп питается от сети.
Но по истечении таймаута в 6 минут комп продолжает работать. Как заставить его выключаться?
> ps |grep [n]ut
nut 1570 0.3 0.0 2328 808 ? Ss 15:32 0:48 /lib/nut/blazer_usb -a ippon-800
nut 1572 0.0 0.0 2064 616 ? Ss 15:32 0:01 /sbin/upsd
nut 1576 0.0 0.0 2040 696 ? S 15:32 0:00 \_ /sbin/upsmon
Вот мой конфиг
> sudo cat /etc/nut/upsmon.conf
RUN_AS_USER nut
MONITOR ippon-800@localhost 1 ippon-800 ippon master
MINSUPPLIES 1
POWERDOWNFLAG /etc/killpower
SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -Ph +0"
POLLFREQ 5
POLLFREQALERT 5
HOSTSYNC 15
DEADTIME 15
RBWARNTIME 43200
NOCOMMWARNTIME 300
FINALDELAY 5